当前位置: 首页 > YYVIP易游技术文档
更新时间:2026-04-14
点击次数:
螺栓处理:拆除锈蚀螺栓,更换为新高强螺栓,螺栓孔清理干净,安装后涂防腐密封胶;
焊缝处理:对开裂焊缝采用补焊加固,坡口打磨后满焊,焊缝高度≥6mm,焊后打磨平整,磁粉探伤检测无裂纹;
局部锈蚀处理:对锈蚀减薄<10% 的构件,打磨除锈后用环氧修补腻子填补,增强粘结力。
构件更换:对锈蚀减薄≥10%、严重变形的构件,整体切割拆除,更换同规格新构件,新构件与原塔架满焊连接;
整体加固:对塔架薄弱部位(如塔腿、节点)焊接加固钢板,形成整体加固骨架,提升结构承载力;
防腐预处理:所有新构件、加固构件提前涂刷环氧富锌底漆 + 中涂,现场焊接部位预留涂装余量。
质量标准:表面无可见氧化皮、锈迹、油污、旧涂层,粗糙度40~70μm,无漏抛、无死角。
工艺要求:采用St3 级(彻底级)除锈,用角磨机 + 钢丝轮打磨至露出金属本色,无浮锈、浮漆、油污;
施工:高压无气喷涂为主,螺栓、节点、缝隙用羊毛刷手工补涂;薄涂多遍,干膜厚度60~80μm / 遍;
施工:喷涂 1~2 遍,干膜厚度80~120μm / 遍;每遍固化≥6 小时,表面平整,无气泡、裂纹;
施工:分 2 遍薄涂,干膜厚度60~80μm / 遍;同一批次涂料一次性调配,色差 ΔE≤1.0,确保色泽一致;
细节处理:螺栓、节点、缝隙用羊毛刷手工补涂,厚度比平面增加 20%;塔架节点、螺栓孔处打防腐密封胶,隔绝水汽。
成品保护:涂装完成后,在塔架周边设置警示标识,72 小时内严禁人员攀爬、触碰; 对塔架底部、周边设备用遮蔽膜覆盖,防止漆料污染; 螺栓、节点等关键部位做好标识,便于后期巡检。
现场清理:拆除吊篮、脚手架、安全网,清理塔架表面浮漆、废渣,分类回收废弃材料; 地面污染区域用清水冲洗,确保工完料尽场地清;
资料归档:整理施工记录、材料合格证、检测报告(除锈、焊缝、涂层厚度)、验收记录,交付建设单位存档。